witam, czy mógłby mi ktoś udzielić informacji jakie napięcie zasilania potrzebuje Czujnik Magnetyczny ELS-3 i jaką ma wartość napięcie wyjściowe tego czujnika
Sam czujnik nie potrzebuje zasilania ani też nie daje napięcia. Jego "skład" to magnes i styk kontaktronu. W związku z tym, co podłaczysz, to zadziała, ale oczywiście bez przesady - 3kV byłoby raczej lekkim przegięciem.
Po pojawieniu się sie koła nad czujnikiem, styk zwiera i wysyła sygnał "zajęty".
Dokąd?
Ano, do tego, do czego jest podłączony, czyli przeważnie do szafy SSP albo do tzw zespołu ELB, który pośerdniczy między dwoma takimi czujnikami umieszczonymi tuż obok siebie i służącymi do rozpoznania kierunku jazdy pociągu, a szafą właśnie.
Dopiero o zestawie ELB można powiedzieć że ma jakieś tam, znamionowe napięcie zasilania - 24 V (do 30V, bo to napięcie baterii akumulatorów). I takie też napięcie jest sygnałem wyjściowym do szafy.
Jeśli masz więcej pytań o automatykę - automatyk.prv.pl - tam się na tym znają.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum